804759109
无独有偶啊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-09-19
查看804759109的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-20 15:51
图片:
最近做工程选plc时因为台达PLC没有货所以就选用了信捷的PLC  可是接下来一个月期间PLC有3个 输入点都坏了  很是郁闷  打开说明书 一看信捷没有外部电源输入(我用的是外部电源输入) 我打电话问信捷技术 他们说他们产品只有内部功能 不支持这种功能  说明下 我用的是60点的主机  因为所接的都是行程开关距离一般在10—20M之间所以PLC自身电源容量不够  信捷他们也不知道怎么办 他们说点坏了是因为我的外部24V电流过大  大家说说我该怎么办啊
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 445 个
工控威望: 1314 点
下载积分: 2394 分
在线时间: 713(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-10-12
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-21 23:41
给我 的感觉楼主象是在COM跟X的回路里另外加了一个外接电源,其实不用的!如果接了的话会给PLC输入端送入48V的电压,短时间我试过不会坏,时间长了就难说了.其实信捷跟三菱是一样的输入侧的COM并不是公共端的意思,,它真正的输入公共端是24V.
支持国货!