我单位一台315kw Y2系列异步电机,工作时空载下三相电流分别为109A、139A、149A,该电机安装时采用星三角起动,更换一台新电机备件后,情况依旧,主接触器也是新的,电压平衡,各部分接点都已经紧固过,接线也没有问题,接触器到电机的线路也用摇表遥测过,没有问题。主断路器也拆开检查过触点很好,很苦恼,请高手帮忙分析一下,不胜感激!!!!!!!!!!!!
阿罗
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看阿罗的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-20 20:46
电机是否振动,有异常声音,是否发热,能否长期工作,等,这些都是分析这个问题的有用因素,你得交待清楚。如能长期工作,多是互感器有问题了。