yasimi
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yasimi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-19 22:01
我单位一台315kw Y2系列异步电机,工作时空载下三相电流分别为109A、139A、149A,该电机安装时采用星三角起动,更换一台新电机备件后,情况依旧,主接触器也是新的,电压平衡,各部分接点都已经紧固过,接线也没有问题,接触器到电机的线路也用摇表遥测过,没有问题。主断路器也拆开检查过触点很好,很苦恼,请高手帮忙分析一下,不胜感激!!!!!!!!!!!!
zhang456
遇到困难,总是说,我能行!遇到失败,总是想,再来一次!别人有
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 214 个
工控威望: 1058 点
下载积分: 8274 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2007-10-01
最后登录: 2024-10-28
查看zhang456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-20 09:24
用同一个钳形电流表测三相电流,来比较电流大小,单看设备上的仪表有误差