楼主  发表于: 2011-12-19 22:01
我单位一台315kw Y2系列异步电机,工作时空载下三相电流分别为109A、139A、149A,该电机安装时采用星三角起动,更换一台新电机备件后,情况依旧,主接触器也是新的,电压平衡,各部分接点都已经紧固过,接线也没有问题,接触器到电机的线路也用摇表遥测过,没有问题。主断路器也拆开检查过触点很好,很苦恼,请高手帮忙分析一下,不胜感激!!!!!!!!!!!!
xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
注册时间: 2010-03-14
最后登录: 2025-01-04
查看xpvista的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-03 20:14
电流不平衡有几个原因,第一电机本身问题,第二,三线电压不平衡,第三,如果有变频器,变频器本身驱动电路问题