用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请教原点问题
上一主题
下一主题
281979349lay
学习学习
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
1310 点
下载积分:
670 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2011-03-19
最后登录:
2024-12-14
查看281979349lay的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-19 19:12
全看
|
小
中
大
请问各位,1PG或者QD75定位模块,在执行原点操作后,原点完成信号是不是一直保持ON的?还是只保持一段时间?谢谢了
分享
z871912053
人因梦想而伟大,机会永远属于那些有准备并立即行动的人!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
228 点
下载积分:
1913 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2011-12-09
最后登录:
2013-01-22
查看z871912053的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-20 15:47
全看
|
小
中
大
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
请教原点问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问