请问各位,1PG或者QD75定位模块,在执行原点操作后,原点完成信号是不是一直保持ON的?还是只保持一段时间?谢谢了
分享
相识是缘35
学海无涯
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
341 个
工控威望:
517 点
下载积分:
1631 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2011-12-07
最后登录:
2023-10-27
查看相识是缘35的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-20 21:35
全看
|
小
中
大
应该一直为ON