goldenzp
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看goldenzp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-18 16:49
供货玛为CPU313C 6ES7 313-5BE01-0AB0 / v2.0
在硬件组态中 cpu自身带的I/O卡为1、Digital I/O DI24 + DO16 ;  2、Analog I/O AI5 + AO2  ;3、count
而现场控制柜cpu带的I/O卡为1、DI8*DC24  ,AI5/AO2*12BIT    ;2、DI16*DO16*DV24

问题:1、虽然I/O点数是一样的,单组态和现场不一致呢?
      2、count是起什么作用的?
望高人解答,不胜感激。
azj668
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 139 点
下载积分: 601 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2011-12-11
最后登录: 2018-01-08
查看azj668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-31 01:34
他的部分输入输出点是可以设置为不同的方式,比如高速计数器的输入点可以作为普通的输入,脉宽调制输出点可以当一般输出用,再就是你可以查手册的