ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 939 个
工控威望: 1392 点
下载积分: 1616 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2024-11-03
查看ccy5156的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-17 19:51
    今天,我遇到一个变频器过载的问题。电机是2.2KW的普通异步电机,变频器是安川A1000系列。用于张力控制的。正常带负载运行时,电流只有2.4安左右。但现在是电流达到7安左右,运行一段时间,就会过载跳闸。我测量过电机,没有发现问题;用钳表测量各相电流也是平衡的。后检查发现是电机后面的编码器松动。将其固定好后,故障就排除了。我想请教一个为什么编码器松动会引起过载。渴望各位大虾指导
[ 此帖被ccy5156在2011-12-21 18:27重新编辑 ]
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
冰河之家
半本
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 185 点
下载积分: 699 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2011-10-15
最后登录: 2015-12-14
查看冰河之家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-20 21:54
编码器坏了也会的