    今天,我遇到一个变频器过载的问题。电机是2.2KW的普通异步电机,变频器是安川A1000系列。用于张力控制的。正常带负载运行时,电流只有2.4安左右。但现在是电流达到7安左右,运行一段时间,就会过载跳闸。我测量过电机,没有发现问题;用钳表测量各相电流也是平衡的。后检查发现是电机后面的编码器松动。将其固定好后,故障就排除了。我想请教一个为什么编码器松动会引起过载。渴望各位大虾指导
[ 此帖被ccy5156在2011-12-21 18:27重新编辑 ]
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
陈新宇
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 190 点
下载积分: 7408 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2011-10-09
最后登录: 2024-10-18
查看陈新宇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-18 21:56
假如编码器做反馈用会过载保护