    今天,我遇到一个变频器过载的问题。电机是2.2KW的普通异步电机,变频器是安川A1000系列。用于张力控制的。正常带负载运行时,电流只有2.4安左右。但现在是电流达到7安左右,运行一段时间,就会过载跳闸。我测量过电机,没有发现问题;用钳表测量各相电流也是平衡的。后检查发现是电机后面的编码器松动。将其固定好后,故障就排除了。我想请教一个为什么编码器松动会引起过载。渴望各位大虾指导
[ 此帖被ccy5156在2011-12-21 18:27重新编辑 ]
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-18 12:21
有可能
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-18 12:26
引用
引用第2楼bodau于2011-12-17 20:10发表的  :
是否是用编码器做了一个闭环,编码器的松动导致反馈不准,变频器输出频率过低,低频转矩太小,导致电流过大而报过载!只是猜测,请大家指教!

编码器是用于恒速还是测速。还是计量,你要搞清楚