hejialiezhan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 176 点
下载积分: 716 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2024-05-04
查看hejialiezhan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-17 11:10
用FX1N PLC+485BD与其他两线制485设备通讯时怎么接线呢?
RDA                   D+ 485接口信号正极
RDB
SDA                   D-  485接口信号负极
SDB
白发人生
不求精,但求解
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-11-14
最后登录: 2017-04-25
查看白发人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-17 22:24
图片:
电阻为110欧姆;SDA,ADB为发送数据,RDA,RDB为接收数据,
SG为信号地(公共端).
求解   求精  工控工程、低压电气自动化控制服务