PLC输出点为啥会粘连(y3点与COM点电阻几乎为零)?我在这里请教各位大侠了,谢谢!
分享
berve
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
128 点
下载积分:
508 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2012-09-27
查看berve的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-17 07:25
全看
|
小
中
大
你是在通电情况下测还是断电情况下测电阻的?如果通电情况下可能是内部接通了Y3有输出,如果断电可能是光耦被击穿了!如果外接负载可能与负载电阻有关!