假如一个三级断路器的问题。一个三级断路器的一相出现过载,另外两相没有出现过载会跳闸吗。还有就是一级出现短路,另外两级没有短路,会出现跳闸吗。例如三级分别控制单相负载。
分享
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
558 点
下载积分:
1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2017-06-09
查看杨宁辉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-17 19:32
全看
|
小
中
大
断路器和漏电保护器是两个概念 断路器在单相接地或短路的时候很少起作用,而漏电保护器就不同了不管是单相接地换是相间短路只要超过限制电流就会立刻跳开 只要把漏电保护器和断路器拆开比较下就全明白了