假如一个三级断路器的问题。一个三级断路器的一相出现过载,另外两相没有出现过载会跳闸吗。还有就是一级出现短路,另外两级没有短路,会出现跳闸吗。例如三级分别控制单相负载。
tanshuozhe
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2007-12-19
最后登录: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-22 12:08
三级断路器路闸机制有两种,一种是每相都有过流检测线圈的,只要有任意一相过载,过流,短路都会跳闸;另外一种比较垃圾的是只有两相过流线圈,这种垃圾单相过流会不会跳闸要看是哪相过流,具体还要看“人品”,两相及以上短路是会跳闸的。