PLC伺服定位脉冲是怎么发出的?
是发一个或几个脉冲后等伺服电机执行完了再发呢
还是直接一次发完,剩下的就只有伺服驱动器执行了呢?
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-29 22:18
楼上几位都不懂伺服?你发脉冲的时候伺服驱动器已经再接收了,发一个走一下的,你发完了 伺服电机也走完了