用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
信捷PLC ZRN指令问题
上一主题
下一主题
zhou27861
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
196 点
下载积分:
776 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2011-08-23
最后登录:
2014-11-26
查看zhou27861的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-16 10:15
全看
|
小
中
大
今天发现了信捷PLC 的一个重大问题,在运用ZRN指令时,方向确定不了
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-16 12:50
全看
|
小
中
大
方向肯定是固定的,如果伺服方向反了,有两种解决,1是把Y0Y1接线调换,2是调伺服参数
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
信捷PLC ZRN指令问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问