今天发现了信捷PLC 的一个重大问题,在运用ZRN指令时,方向确定不了
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-16 12:50
全看
|
小
中
大
方向肯定是固定的,如果伺服方向反了,有两种解决,1是把Y0Y1接线调换,2是调伺服参数