伺服上的Z相输出(集开极输出)的信号怎么没有?伺服用的是外部24V开关电源,电源的负极和PLC的0V短接起来,然后Z相输出CZ接到X0上,但电机运转的时候X0没有输入。是接线错误还是像这样的方式根本得不到Z相信号。请各位指教,谢谢!
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-11 22:58
把伺服电机的速度放慢就行了 检测不到信号那是因为伺服电机速度过快 Z相送出来的脉冲周期时间太短了短到到PLC检测不到(你可以用手慢慢旋转伺服电机的轴你可以发现当轴转到某个位置是停下来是Z相会一直保持一个输出信号)。
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-11 23:02