白发人生
不求精,但求解
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-11-14
最后登录: 2025-01-04
查看白发人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-15 22:22
软件不熟,写了个程序,为什么T0时间到了,电机不反转呢,什么动作也没有

0      LD       X0
1      OR      M0
2      PLSY  K1000  K1600  Y000
9      ANI      M8029
10   OUT     M0
11    LD       M8029  
12    OUT    T0   K10
15    LD       T0
16    PLSV   K-800  Y0 Y4
23    END



  我本来想发梯形图上来的,可是不会发.
看到别  人发有梯形图.不怎么发的
[ 此帖被白发人生在2011-12-15 23:02重新编辑 ]
求解   求精  工控工程、低压电气自动化控制服务
rocket1982
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 108 点
下载积分: 508 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-05-02
查看rocket1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-17 21:36
一个程序里面最好不要同时用PLSY 与PLSV指令,你要写正反正转可以都有PLSV 指令K-800是正确的。
M8029是两个指令共用的。