配置三菱Q PLC和伺服电机。
伺服电机+丝杠拖动一个板运动。
我想实现如果不发生异常,不想找板的原点。即开机就工作,不对零点。不知道有何门道。

才学伺服,请大家不吝赐教。明年准备下手了,给设备加个伺服电机。
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2024-12-23
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-16 12:46
我用过QD75,可以做到断电保持伺服的当前位置,每次PLC掉电时都保存它当前值,PLC一上电再把保存的值用G9003写入到定位模块里面去,一点也不复杂,就30步就搞定,我现在做的生产线就这样实现的,但是有个点是必须要做的,伺服必须要有个工作原点,否则哪天联轴器松了你怎么记位置?所以第一次还是要找下原点安全点。第一次回点之后都可以不用回了。要PLC程序可以找我。
  
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(gali1120107) 程序能够发给我一份吗?2 ..
  • 电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。