eagle210
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看eagle210的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-15 20:47
配置三菱Q PLC和伺服电机。
伺服电机+丝杠拖动一个板运动。
我想实现如果不发生异常,不想找板的原点。即开机就工作,不对零点。不知道有何门道。

才学伺服,请大家不吝赐教。明年准备下手了,给设备加个伺服电机。
lovefeyer
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-16 07:42
使用绝对值编码器,就不用每次开机原点了   
lovefeyer
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-16 10:24
4楼5楼的兄弟,增量式编码器在断电后记忆就会清零,再开机上电编码器显示的位置就是0,就算你PLC记忆了它断电前的位置是XXXX,你觉得伺服放大器会认账吗?欢迎探讨,不要拍砖,谢谢

  
lovefeyer
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-16 13:12
三菱的其实很简单,放大器上插上电池就可以变成绝对值式,你咨询一下三菱客服就知道了。