楼主  发表于: 2011-12-15 20:47
配置三菱Q PLC和伺服电机。
伺服电机+丝杠拖动一个板运动。
我想实现如果不发生异常,不想找板的原点。即开机就工作,不对零点。不知道有何门道。

才学伺服,请大家不吝赐教。明年准备下手了,给设备加个伺服电机。
271607300
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 207 点
下载积分: 494 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2018-01-11
查看271607300的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-29 11:29
楼上说的有道理,QD75模块可以 但是一定得有原点