adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-11-13
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-05 12:39
请教大家,变频器频率设定信号为0-5V,设置5V时对应80HZ,
结果运行中达到5.2V,相应频率是85HZ,这是怎么回事?
另外,运行过程中的曲线是非线性的,不明白什么原因。
求教!
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-05-23
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-05 14:49
曲线应该是线性的,电压作为模拟量输入,本就不是很精确,你的电压信号,是从何输出?多少距离?做过隔离?和怎样测量的呢?
混灌水区的!