欧姆龙plc脉冲输出问题
上一主题
下一主题
wdh_1688
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
249 点
下载积分:
735 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2010-06-17
最后登录:
2019-03-02
查看wdh_1688的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-15 08:33
全看
|
小
中
大
请问下,我欧姆龙plc,型号为CP1H输出的脉冲输出控制伺服,我要让它一直输出,比如当我要按下某按钮时,就立刻停下来,不按就一直转不停,请问用什么指令呢,还有就是我想用中断,但是中断后,脉冲完成标志就没有信号,下一步就不能动作了,请问中断停止标志是什么呢,谢谢!
专注工业、以您为重、成就经典!
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-25
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-15 10:52
全看
|
小
中
大
启动,停止指令用 ACC ,INII,
至于中断,用算法来解决,
按下种中断,先把当前脉冲数MOV到其他寄存器中。再中断。