用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX1N-1DA模块求助
上一主题
下一主题
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
484 点
下载积分:
5192 分
在线时间: 190(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2025-01-03
查看电阻焊的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-14 22:29
全看
|
小
中
大
图片:
调试FX1N-1DA模块,模拟量输出0-10V电压,调节变频器的频率,触摸屏数据设置类型4位数,小数点后有两位数,即可以设定出35.45HZ的效果,可以和变频器的窗口显示一致,但
实际情况是触摸屏设置25.00HZ。模块输出电压为5V,但变频器窗口显示频率为24.48HZ。
后来把变频器的P125(三菱FR-D720系列)参数修过,才搞定
分享
秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
416 个
工控威望:
528 点
下载积分:
1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间:
2010-05-11
最后登录:
2024-01-09
查看秋秋的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-28 20:43
全看
|
小
中
大
你试使用浮点数FTL 指令,例如FTL D92 D100, MOV D100 D8114 把D92的数值转成小数点,再送去模拟电压输出,这样就会比较准确一点
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX1N-1DA模块求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问