用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX1N-1DA模块求助
上一主题
下一主题
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
484 点
下载积分:
5192 分
在线时间: 190(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2025-01-03
查看电阻焊的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-14 22:29
全看
|
小
中
大
图片:
调试FX1N-1DA模块,模拟量输出0-10V电压,调节变频器的频率,触摸屏数据设置类型4位数,小数点后有两位数,即可以设定出35.45HZ的效果,可以和变频器的窗口显示一致,但
实际情况是触摸屏设置25.00HZ。模块输出电压为5V,但变频器窗口显示频率为24.48HZ。
后来把变频器的P125(三菱FR-D720系列)参数修过,才搞定
分享
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
484 点
下载积分:
5192 分
在线时间: 190(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2025-01-03
查看电阻焊的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-14 22:35
全看
|
小
中
大
我推算的过程是50HZ等于4000,那么触摸屏有四位数即5000等于400000,两者的比例系数为80,触摸屏上设定值乘以80,在除以100(小数点问题)得出的值为模拟量输出值,但始终没有问题也不知处在哪里
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX1N-1DA模块求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问