xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2024-12-23
查看xqx666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-14 21:47
此问题已经解决……………………
最近有个新项目,要求在原有的水厂加两台工控机,其中一台工控机在20KM外作为客户机,另外一台工控机在本地作为服务器,在本地还要加台HMI。
原来用的PLC是FX2N的,有11路模拟量,请问一下:
  本地的FX2N-PLC的编程口联一台新加的HMI,再加块FX485BD板连本地的工控机,工控机要装力控软件;这一点基本成型。
  但是异地20KM那台电脑怎么办?它怎么读PLC的数据?
  建个局域网吗?要哪些设备?买工业3G通讯模块?客户说要双保险,意思是说用了3G无线还要拉硬线,估计要建局域网。

请问各位高手有没有什么好的思路?

本地一台电脑+一台HMI+一台PLC-----------------------------------------------------------------------------20KM---------------------------------------------------------远程监控电脑一台
                             --------------------------------------------------------------------------要求双保险------------------------------------------------------
[ 此帖被xqx666在2011-12-16 11:18重新编辑 ]
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
quakebug
不为名 为利 不怕苦 怕死
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 212 点
下载积分: 805 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2024-11-28
查看quakebug的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 01:04
兩邊通過VPN連接. 不過這樣的話, 其中一邊建議有固定IP.
1. 可以兩邊加裝帶VPN連接功能的路由器. (比如WatchGuard) 機架式的.

問一下. 20km以外那台機的作用是什麽? 只是監控查看數據嗎? 如果是. 嘗試利用力控的Web功能, 讓客戶自己開個IE看就是了. 我們的編程員說, 這個需要自己做個網頁, 將力控的資料放在網頁中.
不为名 为利 不怕苦 怕死