zcl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 100 点
下载积分: 665 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2008-06-12
最后登录: 2017-12-21
查看zcl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-14 14:01
杨工:
   我们目前做一个系统,用FX2N PLC, 一个通讯扩展口连接FX2N-485ADP进行子局通讯。但是又要带两个GT1055的屏,用RS422和PLC的422通讯,GT1055与GT1055用RS232但最长只能是15米,我门两个屏最大距离有37米左右。GT1055与GT1055之间是否可以转换为485通讯 不使用JT01-RS4-M模块,中间需要配哪些转换器?谢谢!邮箱chenglongzhu1975@sina.com
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9623 个
工控威望: 8507 点
下载积分: 16603 分
在线时间: 5312(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-09-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-14 21:51
通常是:编程口连接一台,装个FX2N-422BD再连接一台。 422与屏的通讯电缆可以做到50米。

但你使用了FX2NC-485ADP 这个东西要装一个FX2N-CNV-BD  把FX2N-422BD的位置占掉了。

屏与屏之间使用422连接的方式以前没有人试过。通常都是使用232连接。

所以你这个问题有一点麻烦,但有一种变通的解决方法

将FX2N主机换成FX3U主机,价格接近(MR型FX3U略贵,MT机型价格一样)

FX3U可以连多个通讯模块,比如FX3U-422-BD + FX3U-485ADP。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水