杨工:
   我们目前做一个系统,用FX2N PLC, 一个通讯扩展口连接FX2N-485ADP进行子局通讯。但是又要带两个GT1055的屏,用RS422和PLC的422通讯,GT1055与GT1055用RS232但最长只能是15米,我门两个屏最大距离有37米左右。GT1055与GT1055之间是否可以转换为485通讯 不使用JT01-RS4-M模块,中间需要配哪些转换器?谢谢!邮箱chenglongzhu1975@sina.com
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-14 21:51
通常是:编程口连接一台,装个FX2N-422BD再连接一台。 422与屏的通讯电缆可以做到50米。

但你使用了FX2NC-485ADP 这个东西要装一个FX2N-CNV-BD  把FX2N-422BD的位置占掉了。

屏与屏之间使用422连接的方式以前没有人试过。通常都是使用232连接。

所以你这个问题有一点麻烦,但有一种变通的解决方法

将FX2N主机换成FX3U主机,价格接近(MR型FX3U略贵,MT机型价格一样)

FX3U可以连多个通讯模块,比如FX3U-422-BD + FX3U-485ADP。