公司有一压力罐,先是用压力开关控制,经常出现抖动和失灵的情况,后换用电触点压力表控制,又经常出现触点接触不良的现象。请教各位老师有没有更好的控制器件和方法,谢谢!
浪头
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-10-26
最后登录: 2015-07-14
查看浪头的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-13 21:10
改用压力传感器加T818智能表
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(liupei1899) 热心助人