河南张先生
努力做事,诚信做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 672 个
工控威望: 955 点
下载积分: 3187 分
在线时间: 876(小时)
注册时间: 2009-04-25
最后登录: 2024-10-28
查看河南张先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-13 17:35
最近有台设备故障,普罗菲斯GP37W-BG11是什么系列的,2000还是3000 ,该用什么编程电缆和软件,软件在什么地方能找到,官网看了是试用版,
在一个可以和松下FP0穿透通讯吗,主要是监控调试程序用
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 478 点
下载积分: 3321 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-12-07
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-14 08:25
在程序里面 删除一个 看看如何 没问题 在恢复 然后删除另一个 再试试