cclgk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 709 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2010-07-03
最后登录: 2022-08-01
查看cclgk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-13 13:33
帮快帮我呀!  台达PLC没有搞过的。输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了怎么办呀?  刚下了个编程软件不知是否可行!!      改掉那个点Y20是双击后直接改成空下的点就可以吗???   还有进入PLC是跟三菱的差不多吧
cclgk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 709 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2010-07-03
最后登录: 2022-08-01
查看cclgk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-13 16:13
就只有Y20的电压不够
cclgk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 709 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2010-07-03
最后登录: 2022-08-01
查看cclgk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-14 05:51
谢谢大家了,机器还停在那里,厂家过几天来。    我把Y20的线拿掉了电压还是一样,COM口+24V电压正常,应该是Y20的点坏了。。。。PLC进不了,加密了,,,
cclgk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 709 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2010-07-03
最后登录: 2022-08-01
查看cclgk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-14 06:28
那数据线是我按网上、自己做的,请问一下连接时、能有了要密码的提示菜单是不是肯定线没有什么问题了的??   我的型号是DVP60ES2        解密软件试了两个都是说连接错误。  谁有好的解密软件发个给我吧