gaokunjian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 337 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 354(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-13 10:59
现场一台机器有20个温控器,想对这20个温控器能在人机上能设定温度,并对实时温度进行监控。
目前现有机器的PLC型号为LS K200S,(CPU K3p-07as, IO模块G6i-d22a ,G6q-ry2a ,Gm6-Emma),目前现场温控器不带RS485通讯功能!

现考虑以下方案:

一、在原有PLC基础上改进
1,更换温控器,采用485通讯,对温度读写控制
2,除去温控器,加LS PLC温度控制模块
此方案疑问?1,LS K200S是否支持485通讯模块?若采用485通讯挂20个温控器是否能正常通讯?
           2,假如增加温度控制模块K200S是否支持?
           3,通讯(需购买温控器)和温度控制模块性价比哪个更高?

二、另外附加一个三菱Q系列PLC独立做温度采集数据处理
1,购买温控器,通过485专门负责温度控制器数据采集处理
2,除去温控器,通过三菱PLC温度控制模块直接控制温度并监控数据
此方案疑问? 通讯(需购买温控器)和温度控制模块性价比哪个更高?

三、去除原有LS PLC系统,全部换成三菱控制系统
[ 此帖被gaokunjian在2012-02-24 10:10重新编辑 ]
gaokunjian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 337 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 354(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-14 09:20
谢谢大家,现准备用HAKKO V7或者V8的人机来做,就是不知道练20温控器通讯上会不会不是很理想,不知道V7能否胜任,哪个型号的最好?V8新产品价格可能更贵!