0 LD X001
1 PLS M0
3 LD M0
4 OUT T50 K1
请问大家我这个 从梯形图转换后就少了2 不知道为什么了
还有就是T50 K1 最直接的解释是什么 用白话说 谢谢 我是初学的 对这个不太明白 谢谢
[ 此贴被qa3210在2008-05-04 21:25重新编辑 ]
分享
sfyqwm
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看sfyqwm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-05 06:50
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼jxt520102于2008-05-04 22:36发表的 :
PLS M0 占两步所以下面一行就成第三步了, T50是定时器 ,K1是设定的延时时间。
认同