王睿
一切随意
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-08-16
查看王睿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-04 18:34
0    LD      X001
1    PLS    M0
3    LD      M0
4    OUT    T50    K1
请问大家我这个 从梯形图转换后就少了2  不知道为什么了
还有就是T50  K1  最直接的解释是什么 用白话说  谢谢 我是初学的  对这个不太明白 谢谢
[ 此贴被qa3210在2008-05-04 21:25重新编辑 ]
liudonglxd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 184 点
下载积分: 532 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2008-03-05
最后登录: 2013-01-26
查看liudonglxd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-04 22:16
梯形图转换后就少了2  ,这个我也不太清楚, OUT    T50    K1 ,好像是输出定时器T50 ,而设定时间是0.1秒,不知是否正确,一点浅薄见解.我们互相学习吧!