gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-12 19:31
图片:
图片:
200W的伺服电机,额定电流为1.5A,假设有5 台,.针对这个断路器,交流接触器如何选择呢?之前比较粗略,想像这个与一般异步交流电机不同,请各位老师指教.
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2024-12-23
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-12 20:06
每台伺服分别用C65N-D  6A/2P的吧,你这个200W的电机说明书上对断路器也有要求的,如果你打算选一个总开关控制这5台伺服,也就是1KW,直接用C65N-D 25A/2P足够了。伺服建议用D型。总接触器简单,你这个不频繁启动就用LC1D25M7C吧。
楼主留言:
是交流的为什么要直流的?200W对断路器能传个图不?我打算用一个,如果每个都用成本较高哦
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(gali1120107)
  • 电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
    xqx666
    深圳中级电工
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    注册时间: 2009-04-29
    最后登录: 2024-12-23
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-12-12 20:22
    施耐德的断路器你还没仔细看它的保护曲线吗?不知道保护曲线你如何选最佳的开关?D型怎么是直流?你打算用一个那就用C65N-D 25A/2P足够,一个才几十块钱。要不用CHIN的吧,支持下国产。
    本帖最近评分记录: