200W的伺服电机,额定电流为1.5A,假设有5 台,.针对这个断路器,交流接触器如何选择呢?之前比较粗略,想像这个与一般异步交流电机不同,请各位老师指教.
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-12 20:31
图片:
   感觉B型比较适合.
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-13 12:54
不知道这个问题是很难还是过于简单以至于没人回答.接触器又是如何选择呢?我承认我比较懒,可又有多少人不查资料,分析出来具体如何来选呢?