楼主  发表于: 2011-12-12 11:24
我这有款omron变频器,型号:3G3EV-AB001M-CE,我想用快慢速,但多功能输入选择n06项,不能更改为4, "4"是多级速度命令.改4输入报错. 我恢复出厂设定值后还是不行.是不是这款没有这个功能?请高手指点帮忙! 谢谢!

方法:断电后,将面板起开,用一字螺丝刀将里面的DIP开关拨至"0"后,装上面板,接通电源,先设置n08后,再设置n06.就可以多段运行了.注意:不拨DIP开关.n08项是没显示,无法设置n06和n08的.
[ 此帖被zhujiyuan在2011-12-12 15:31重新编辑 ]
描述:说明书
附件: 3g3ev.pdf (932 K) 下载次数:677