请问:如果QD75定位控制参数已用QD75软件写入,顺控程序中又重复写入,在运行中两种设置哪一种有效?
分享
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
553 个
工控威望:
664 点
下载积分:
1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间:
2009-04-29
最后登录:
2024-12-23
查看xqx666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-12 08:31
全看
|
小
中
大
我可以严肃又负责的告诉你,我用QD75M做试验了好久,它的基本参数一般改了之后要断电才有效,其他普通的运行参数可以不断电修改都有效,所以要看你顺控程序里修改的是基本参数还是运行参数,如果是运行参数,那么就是顺控修改有效。不信你运行完再用QD75软件读出来看下是不是变了。
劝你用WORK2软件吧,其他软件都淘汰了。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。