控制要求  
    
    1  手动情况下  X接通 对应输出的灯亮(Y0—Y24)
    
    2 自动情况下   X0通 Y0亮,3S后Y1亮,再3S后Y2亮,直到Y24亮,  Y24亮后5S 所有灯全灭又立即重复动作。
  
    3 如果运行过程中,有Xn接点断开,则自动跳到下一个接点(Xn+1)


第三个条件 是最困难的   求高手帮忙解答, 如果嫌麻烦 请给点提示, 尤其是第三个条件的

程序要求用 台达PLC  , 三菱的也可以啊

谢谢大家了
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 6847 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2008-12-13
最后登录: 2024-11-22
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-17 10:47
编的好。