几年没有接线,一次用PLC直接控制电磁阀工作,PLC是共阴极,把开关电源的+24v接在电磁阀的正极上,把PLC的COM接在负极上
开机,电磁阀线圈指示灯亮,就是电磁阀不动,量也有电压24v
搞的头大才解
不知道有人和我一样没有
锁螺丝机
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-11-30
查看358273433的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-31 17:05
全看
|
小
中
大
应该是开关电源的+24V接电磁阀的正极,电磁阀的负极接Y0或其它输出点,PLC的COM接开关电源的0V。当程序驱动Y0时电磁阀动作。