楼主  发表于: 2011-12-09 10:49
图片:
图片:
三菱GT1030触摸屏无法通讯了怎么办?一下搞坏2台!
第一次上传时未打钩圈中的几项,后来就通讯不上了,郁闷!送厂家都没修好,说通讯不了他们也没办法。
[ 此帖被zwktd在2011-12-09 11:28重新编辑 ]
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-09 11:08
有这么厉害,一下搞坏2台
锁螺丝机
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-09 11:08
你是没有办法和PLC还是PC通讯
锁螺丝机
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-09 19:14
1从新安装OS
2在启动时双手按右上角进入 系统画面
3进入通讯设置,设置成上下载用USB
锁螺丝机
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-09 19:23
还有个问题是查看你电脑通讯口,进入硬件管理器,看一下你的USB口是多少。有的会跑到com10----其实电脑最多也就4个口
锁螺丝机