andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-08 16:37
网上关于PLC控制伺服电机,原点回归的方法,大多都是用近点信号+Z相脉冲的方法,参考台达PLC编程手册ZRN的介绍为:

当伺服的近点信号为ON时,开始以设定的寸动速度运行,直至近点信号为OFF,伺服停止

我想问的是,如果用Z相脉冲,怎么让他停止。

利用近点信号+Z相脉冲,我理解的意思是,近点信号为ON后,到下一个Z相脉冲来到时,停止。但EH2的近点信号输入必须为X10——X17,怎么才能靠Z相断开X10——X17啊,是不是说用近点信号为ON时,置位一个M,当Z相到时,复位M,但这样是不是受扫描周期的影响,不知道是不是这样,请各位帮忙解释下,或提供相关程序。

另外,我用的安川的伺服电机,把Z相接到X0上,为什么X0的输入指示灯常亮,即使伺服静止时也是常亮,我的接线为CN1的19脚接+24V,20脚接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
jiaglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 262 点
下载积分: 2409 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-10-30
最后登录: 2024-11-08
查看jiaglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-08 21:17
耐心等待吧,我也想知道。我们公司经常用台达+汇川