我想用西门子224XP DC24/DC24/DC24的PLC控制三菱MR-J3的伺服,但是西门子PLC输出的脉冲是高电平,
三菱MR-J3的伺服接收是低电平,请问怎么连接啊?
andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-26 21:14
引用
引用第7楼wwcwwc于2011-12-09 11:39发表的  :
楼主好像在西门子论坛上也发了同样的贴,那里我不能把图片给发上来。
如果是这样,需要在中间加一个射极跟随器。其中电阻阻值需要看你的供电电压,如果是24V电源,则电阻选择10K左右。 [attachment=75850]


不知道这个有用吗,我现在用安川伺服遇到同样的问题,安川的技术告诉我“直接反过来接,本来7脚接+24V,8脚接脉冲,改成7脚接脉冲,8脚接com,”我不知道他这样说的对不对,同时西门子的技术告诉我没办法实现。

我自己网上查,说伺服驱动内部是双向光耦的话,可以不用区分正负,那这样的话是不是不论是PNP还是NPN都可以按照原来那种7脚接+24V,8脚接脉冲的方法来接呢


我现在很迷茫,求解