myww20
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看myww20的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-08 15:58
我想用西门子224XP DC24/DC24/DC24的PLC控制三菱MR-J3的伺服,但是西门子PLC输出的脉冲是高电平,
三菱MR-J3的伺服接收是低电平,请问怎么连接啊?
xiaoyan88
级别: 网络英雄
精华主题: 1 篇
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
注册时间: 2009-01-06
最后登录: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-08 19:26
加个继电器 有脉冲过去吗
xiaoyan88
级别: 网络英雄
精华主题: 1 篇
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
注册时间: 2009-01-06
最后登录: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-08 19:28
和三菱的相反过来