三菱PLC采用RS指令无协议通信方式与采用Modbus RTU协议方式与变频通讯它们之间有什么差别。
用MODBUS RTU协议也用RS指令啊。不懂啊。
分享
xcgksp
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
131 个
工控威望:
257 点
下载积分:
696 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2011-11-12
最后登录:
2024-08-07
查看xcgksp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-08 13:28
全看
|
小
中
大
RS(接收发送)指令是基本指令,适合于所有设备通讯(发送与接收数据):
1. 三菱PLC无协议通讯方式,也符合RS模式。发送计接收数据格式没有特别格式(说白了,具体通讯数据,通讯设备双方自由协商)。其实三菱也有自己的通讯协议:如编程口协议(利用和校验算法),CC_LINK等
2. MODBUS RTU 也符合RS模式。不过发送数据及接收数据有特定格式,而且发送的数据进行了CRC格式校验(防止通讯双方发送数据错误或接收数据错误),通讯故障率降低。目前应用的比较广泛。
本帖最近评分记录: