scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-07 16:42
把PLC内部的时间调整一下,调到2012的12月12日12时12分12秒,再设置一下,2013年12月12日12时12分12秒PLC停止运行.......谢谢了...
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-07 17:41
秒D8013
分D8014
时D8015
日D8016
月D8017
年D8018

设置时间用MOV

判断停机用 [= D8018 K13] 这样的名字作条件,后面输出相应语句。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水