yuliang928
先做人后做事
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 2935 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2010-09-25
最后登录: 2024-09-27
查看yuliang928的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-07 07:42
公司用的伺服回原点以前都是用光电开关,利用PLC指令ZRN 来实现的。
这次有个伺服的动作是产品旋转,料放到位后伺服发脉冲旋转90度(旋转到进点产品水平高度不变化)。
起初这伺服是用手动对位置的,先让启动 SRV   off,   对准位置后 让 SRV  on 。
现在老大不满意,说这样不好,要做原点回归。 我感叹,没光电开关,伺服也没限位装置。向大家求助,急 。
需要加什么元件的话说详细点,先谢谢了。
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-07 08:44
可以求助于伺服电机编码器的Z相信号啊  看伺服有没有给出Z相信号(集电极开路)  然后用PLC做终端处理就可以啦 也相当于一个机械原点啦
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yuliang928) 优秀文章