aifusen
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看aifusen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-06 15:34
描述:原图
图片:
根据控制要求正转或反转移动输送带。

5.6.4 控制要求
当按下操作面板上的[PB1](X20)后,漏斗供给指令(Y10)被置为ON。当松开[PB1](X20)后,供给指令(Y10)被置为OFF。当将供给指令(Y10)置为ON以后,漏斗补给一个部件。
当按下操作面板上的[PB2](X21)之后,传送带将按照以下3)到6)描述的顺序动作。如果松开[PB2](X21),那么此动作将继续延续。
传送带在输送带正转(Y11)被置为ON起开始动作而在部件的右限(X11)被置为ON时停止。
如果输送带反转(Y12)被置为ON的话,那么传送带到左限(X10)被置为ON为止将会逆转。
在左面的暂停点的部件停止5秒。
5秒以后,输送带正转(Y11)被置为ON,传送带开始移动,直到停止传感器(X12)被置为ON为止。