zdx40309844
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 91 点
下载积分: 474 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-11-28
最后登录: 2021-02-04
查看zdx40309844的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-03 23:57
图片:
图片:
大家帮我看下HAKKOV712S触摸屏与三菱QPLC是连接是这副图吗,但与PLC连接的9针RS232为什么1.2.3.5.6.7.8脚为什么全部都连在一起啊,不怎么看的懂啊,还望哪位大哥指教下,小弟谢了。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3010(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-17
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-04 08:01
6,7处有黑点的地方才是连接的,其他的地方,只是跨越过去了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。