楼主  发表于: 2011-12-03 22:07
各位大虾,小弟正在做三菱FX1N 与三菱E740变频器通讯,是应该用变频器链接协议还是用MODBUS RTU协议?傻傻的问一句MODBUS ASCII协议不能在此处用吗?
z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-08-02
查看z00436的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-10 09:27
终于搞定了,可以写入参数,控制正反转,停止等功能,还有一点小问题,不能读取频率电压电流E740的监视寄存器的地址是不是40201,40202,40203啊,变频器返回数据应该是H03,现在是H83,查手册访问的地址错误?z00436@126.com
[ 此帖被z00436在2011-12-10 09:36重新编辑 ]
z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-08-02
查看z00436的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-15 10:17
终于搞定了,可以写入参数,控制正反转,停止等功能,现在可以读变频器电压。电流。频率了。花了我半个月的时间。谢谢各位了!