接上了4个pt100.温度老是跳动,跳动幅度有0.5度,信号线应该没有问题,没有和电源线一起走的。
平均值读取也加到了200,没有太大的效果。各位有什么好的意见吗
再请教一个问题,平均值读取大小影响温度的实时显示的吧。
xcgksp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 257 点
下载积分: 696 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-11-12
最后登录: 2024-08-07
查看xcgksp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-03 10:43
1. PLC软件 温度采样时间设长点
2. PT100 温度传感器是否采用屏蔽线,而且屏蔽线只能一端接地!